Quantcast
Channel: Foros Ingeniería Civil
Viewing all articles
Browse latest Browse all 499

Sap2000 • Re: SAP2000 - Duda de aplicación de desplazamiento en nodos

$
0
0
Buen día

Es una duda muy especifica. Tengo un marco con cargas repartidas que se delfexiona más de lo que me permite el reglamento en México. Entonces quiero aplicar una contraflecha de 1cm. Para representar esto en el SAP2000 apliqué un desplazamiento de 1 cm al centro del claro pero el programa no lo detecta.

Si aplico "joint restraints" a este nodo en el centro del claro entonces me toma el 1 cm de la contraflecha como el valor de la deflexion final y no quiero esto.

Lo que quiero es que si mi deflexión al centro del claro es de 2.84 cm y yo le pongo la contraflecha 1 cm, entonces yo esperaría que la deflexión ahora fuera de 1.84 cm.


Gracias
tienes que aplicar puntos de control, de esta manera, el programa entendera y aleratra que se ha pasado el limite establecido por el usuario

Estadísticas: Publicado por pannus0 — Dom Oct 13, 2024 9:56 am



Viewing all articles
Browse latest Browse all 499